圆形逆流式冷却塔 

圆形逆流式玻璃钢 冷却塔     
    圆形逆流式玻璃钢 冷却塔    采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便 .
    主要用途
    (1)DBNL3系列低噪声型玻璃 钢冷却塔    ——适用于水温降  3—8度的空调制冷机组 等一般冷却场合。
    (2)CDBNL3 系列超低噪声型玻 璃钢冷却塔    ——适用于对噪声要求 更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
    (3)GBNL3 系列中高温工业型 玻璃钢冷却塔    ——适用于水温降  10-25度工业用水循环冷 却系统。
    型号组成
    圆形逆流式玻璃钢 冷却塔    有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3
    性能与选择
    1、设计参数:
    1)标准工况:进水 温度t1=37℃,出水温度    t2=32℃,设计湿球温度   τ=28℃,即水温度   Δt=5℃,冷幅高 t2-τ=5℃
    2)中温工况:进水 温度t1=43℃,出水温度    t2=33℃,设计湿球温度   τ=28℃,即水温度   Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃
    3)高温工况:进水 温度t1=60℃,出水温度    t2=35℃,设计湿球温度   τ=28℃,即水温度   Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃
    2、选用时须知水量 Q,进水温度 t1,出水温度 t2及设计湿球温度 τ,然后再根据热力 性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的 工况,可以进行热力计算,其填料的容积散质系数β×ν如下:
    1.2倍名义流量时:   β×ν=18600 1.0倍名义流量时:   β×ν=17800 0.8倍名义流量时:   β×ν=17000
    3、运转重量按下塔 体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。
    4、本系列冷却塔用 于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过 低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过 低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。
    5、循环水浑浊度不 大于50毫克/升,短期内不大于 100毫克/升,不宜含油污和 机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
    6、适用水温不超过 60℃,如超过可在订 货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求
    7、布水管按名义流 量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上,用户订货时 应予以说明。
    8、进水管水压大约 为2-5米水柱,设计时不 要压力过高,否则会产生飘水现象。
    9、电机、风机均配 套供应,需本厂派员现场安装或技术指导,另加收费用。
    10、当用户需要在冷 却塔下塔体直接吸水时,需安装“自动给水管 ”、“急速给水管 ”“排污管”“溢流管”,订货时需特别提 出。
    结构特征
    (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管 ,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低 了滴水声。
    (2)填料:采用改性 聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
    (3)旋转布水器及布 水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
    (4)风机:由清华大 学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。
    (5)电机:由清华大 学电机系在Y型系列安装尺寸的 基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
    (6)减速装置:采用 了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
    (7)吸声设施:超低 噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。
    (8)进风窗:装有玻 璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
    (9)支架:所有风机 、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
    安装、调试、使用 须知
    1、本说明书中的基 础图及安装尺寸供安装时参考。
    小型逆流式塔进出 水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。
    中间有基础的,其 负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础 平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。
    2、冷却塔与进出水 管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。
    3、风机叶片在安装 、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶 片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。
    4、电机接线后要密 封接线盒,并注意电流测试值不超过电机载定电流。
    5、启动冷却塔时一 定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰。
    6、减速机在使用前 应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机 油加以润滑,初次运转100-300小时应换新油,以 后每运转3000-5000小时换油一次。油 位应适中,油标应便于观察。
    7、冷却塔运转时, 应有专人管理,经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查。